你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

无地址RS485怎么完成握手

[复制链接]
qiangtech 提问时间:2019-12-27 18:45 /
要做一个一主多从的RS485,但是都没有设置地址。现在要想办法做一个握手协议,通过软件来完成地址分配。RS485采用的是四线的,TX+ ,TX-,RX+,RX-。请大神支招。
收藏 1 评论27 发布时间:2019-12-27 18:45

举报

27个回答
奏奏奏 回答时间:2019-12-28 09:59:43
我只能大概说个原理:
(1)每个作为从角色的MCU取一个唯一的ID,上报给这个作为主角色;
(2)这个作为主角色的根据ID不同,按照一个顺序分配每个从角色的485地址;
(3)每个从角色自己保存好这个分配的485地址作为自己区别于其他从角色的标识。
qiangtech 回答时间:2019-12-28 11:13:12
奏奏奏 发表于 2019-12-28 09:59
我只能大概说个原理:
(1)每个作为从角色的MCU取一个唯一的ID,上报给这个作为主角色;
(2)这个作为主 ...

唯一的ID是可以,问题就是从机怎么把自已的ID上报给主机。主机不知道线上挂了几个从机,而从机要考虑同时通电的情况,从机也不能同时一拥而上上报ID。要有个时间差就可以,问题这个时间差怎么来?
yklstudent-1794 回答时间:2019-12-28 12:22:03
拨码开关设置吧,主机设置从机数,从机设置地址
qiangtech 回答时间:2019-12-28 14:08:13
yklstudent-1794 发表于 2019-12-28 12:22
拨码开关设置吧,主机设置从机数,从机设置地址

拔码开关是可以,还是回到了原点。必须要地址码吗?
麦龙电子 回答时间:2019-12-28 16:55:32
四线的不就应该是是RS422,全双工通信了吗。我觉得这个从机的设备都在总线上,不管你给那个设备发啥,我觉得做其他的协议还是会绕进去,因为没有地址,主站怎么实现给想发特定指令的丛机单独的数据呢。全部丛机接受的都是一样的,就是自由分配,这个我觉得就算做成也没有什么意义了, 对主从设备的负担增加,而且错误率恐怕不是一般的高,
qiangtech 回答时间:2019-12-28 17:51:55
麦龙电子 发表于 2019-12-28 16:55
四线的不就应该是是RS422,全双工通信了吗。我觉得这个从机的设备都在总线上,不管你给那个设备发啥,我觉得 ...

所以第一步还是分配地址,想办法通过软件协商的方式。分配好地址之后不存在这些问题了。
maxtch 回答时间:2019-12-28 22:09:51
这个是全双工的 RS422,没法做 CSMA/CD,地址分配的确有困难。如果是两线的 RS485 那可以做 CSMA/CD 保证数据包完整性,然后在上面跑 DHCP。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

aiherong 回答时间:2019-12-29 01:19:37
仲裁的问题
mylovemcu 回答时间:2019-12-29 08:47:09
四线全双工的是RS422  设备之间通信必须要有地址  这是重中之重

地址分配最简单的方式就是用拨码开关设置  也是最常用的方法

第二种方法就是通过RS232或者其他通讯方式进行设置地址

第三种方法就是增加两根线  作为地址分配线  一根上拉输入  一根下拉输出  主机和从机预先约定一个地址码  作为默认码  从主机开始  输出低电平开始分配地址  下一级读取到低电平信号  开始请求地址  主机下发地址  设置完成后拉高电平  配置结束  下一级以此循环 配置全部地址

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3

查看全部评分