资料上似乎有错啊。

[复制链接]
bucker 提问时间:2017-6-1 21:32 /
资料上关于定时器的编码器模式下的设置介绍似乎都出现同一个错误,我参考了STM32F10X的中文版V10和STM32F40X的中英文版,无论是高级计数器还是通用计数器,都是同样的内容。可是,TIMx_CCMR2应该是针对CH3和CH4的,所以本人认为资料的描写出了错。
微信截图_20170601211926.jpg 下面是CCMR1的寄存器,其中包含有CC2S可将IC2FP2映射到TI2的项目

微信截图_20170601212109.jpg
下面是CCMR2的寄存器,其中只有CCS3和CCS4,没有将IC2FP2映射到TI2的项目
微信截图_20170601212134.jpg

收藏 评论2 发布时间:2017-6-1 21:32

举报

2个回答
moyanming2013 回答时间:2017-6-1 22:19:54
以最新版本的、英文版本说明为准!
bucker 回答时间:2017-6-2 22:23:12
moyanming2013 发表于 2017-6-1 22:19
以最新版本的、英文版本说明为准!

最新版的没有,但厂家这么多年了,F10X到F4XX居然没发现错。