你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
firefox
safari
ie8及以上
ST
意法半导体官网
STM32
中文官网
ST
全球论坛
登录/注册
首页
技术问答
话题
资源
创客秀
视频
标签
每日签到
STM32团队2
论坛吐槽优化专区
升级测试
TIM1 的UPDATE触发ADC
[复制链接]
scfor123456
提问时间:2019-11-5 12:05 /
问答
是否解决:
目前用的是UPDATE触发ADC,ADC完成后通过DMA完成触发中断,但发现现在的ADC中断频率是PWM频率的两倍,因为UPDATE事件在上升下降计数时各有一次。现在想把ADC的中断频率改为与
PWM频率一致,有办法吗?
赞
0
收藏
0
评论
3
分享
发布时间:2019-11-5 12:05
举报
请先
登录
后回复
3个回答
luoshihaoo
回答时间:2019-11-18 14:49:54
a4a.1 32b0c
重复计数修改一下
评分
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
查看全部评分
赞
0
评论
回复
支持
反对
scfor123456
回答时间:2019-11-19 11:23:57
a0a.1 32b0c
luoshihaoo 发表于 2019-11-18 14:49
重复计数修改一下
已改
赞
0
评论
回复
支持
反对
butterflyspring
回答时间:2019-11-21 17:28:04
a0a.1 32b0c
目前看来,你是想通过计数器完成后的更新事件触发ADC转换。理论上是正确的,每一个周期触发一次,那么ADC中断的频率就和PWM是一致的。 看看TIM1_CR2的寄存器中关于TRGO配置是否UG位还是update,修改一下试试。 看起来之前芯片是触发了两次ADC。
评分
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
查看全部评分
赞
0
评论
回复
支持
反对
所属标签
相似问题
关于
意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
13245底部标题123相同标题
12底部标题123相同标题
33333底部标题123相同序号
3435底部标题-无链接
关注我们
微信公众号
手机版
快速回复
返回顶部
返回列表
评分
查看全部评分
已改
评分
查看全部评分