RS485的发送数据时AB线上同时有数据

[复制链接]
bl2019 提问时间:2019-7-16 11:56 /
RS485发送数据的时候,AB线上同时在发送数据,A线上的数据是正确的,B线上的数据是错误的

UC截图20190716115617.png
收藏 评论7 发布时间:2019-7-16 11:56

举报

7个回答
斜阳__ 回答时间:2019-7-16 12:22:32
rs-485是差分信号
bl2019 回答时间:2019-7-16 13:30:34

是的
wudianjun2001 回答时间:2019-7-16 13:51:00
差分,你要测试AB线之间信号
流水源 回答时间:2019-7-16 14:02:48
图上是正常的,A,B是差分信号。实际数据是要看AB之间的差值。A-B>200mV为1,B-A>200mV为0。
bl2019 回答时间:2019-7-16 14:55:31
流水源 发表于 2019-7-16 14:02
图上是正常的,A,B是差分信号。实际数据是要看AB之间的差值。A-B>200mV为1,B-A>200mV为0。 ...

发送数据的时候不应该是只有A线有数据,而B线一直保持高或者低电平吗,B线应该不会有数据吧
请教一下
流水源 回答时间:2019-7-16 15:11:25
bl2019 发表于 2019-7-16 14:55
发送数据的时候不应该是只有A线有数据,而B线一直保持高或者低电平吗,B线应该不会有数据吧
请教一下 ...

你可以先了解下什么是差分总线。差分总线是按电平电压差值来表示1和0。单线的是高低电平表示1和0。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

bl2019 回答时间:2019-7-16 16:01:05
流水源 发表于 2019-7-16 15:11
你可以先了解下什么是差分总线。差分总线是按电平电压差值来表示1和0。单线的是高低电平表示1和0。 ...

好的,谢谢!