sammychen 提问时间:2019-4-24 16:53 /
求助大侠,

Tim1 100us中断配置后,callback函数里面变量不能自减一直减到0;

void KeyDown(void)
{
if(!(KeyNum == KEY_NONEWKEY))
{
  KeyNumDelay = 50000;//5s base on 100us
}
}

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim1)
{
  KeyCntTimer--;
KeyDelay--;
KeyNumDelay--;
ErrorDisplayDelay--;
LEDDriver();
}

void MX_TIM1_Init(void)
{
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 48-1;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 100-1;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

收藏 评论3 发布时间:2019-4-24 16:53

举报

3个回答
toofree 回答时间:2019-4-24 17:15:52
不能减到0,那么能减到几?
怎么判断不能减到0的?

关键是能不能减,只要能减,它就能减到0;
不能减的话,只能说明没有调用过HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()。
如果没调用过,那么说明中断没配置对。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3

查看全部评分

wenyangzeng 回答时间:2019-4-24 19:07:26
由于C++编译器的优化等级不同,这句:if(!(keyNum==KEY_NONEWKEY))有可能会被忽略跳过。
是否改写成:
if(keyNum != KEY_NONEWKEY)

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3

查看全部评分

sammychen 回答时间:2019-4-25 15:39:19
感谢各位,是忽略了自减溢出问题了