STM32F407+DP83848的Modbus-TCP通信问题-【已经解决】

[复制链接]
xiaoshen-372360 提问时间:2019-4-9 11:22 /
本帖最后由 xiaoshen-372360 于 2019-4-9 14:39 编辑

最近在做Modbus-TCP的东西,但是在移植  的过程中出现了一些问题,请教一下个为大侠,小弟愿意提供一些报酬。 具体的问题如下
1:在没有TCP连接的时候,可以Ping通
2:连接上Modbus-TCP 之后只能通信固定次数,该通信次数与协议栈的PBUF_POOL_SIZE   宏定义有关
/* ---------- Pbuf options ---------- */
/* PBUF_POOL_SIZE: the number of buffers in the pbuf pool. */
#define PBUF_POOL_SIZE          20
在开始连接的时候,通信正常,数据反馈正常。

3.png
3:问题所在:在通信固定次数之后,就无法再申请内存了,每次申请内存都失败了,在下图的地方。
1.png

问题定位到了,但是不知道怎么解决,还望大侠们帮忙看看。
2019年04月09日,问题解决了,修改读取函数即可
QQ图片20190409143723.png






PG头.jpg

评分

参与人数 1 ST金币 +1 收起 理由
XMENG + 1 很给力!

查看全部评分

收藏 评论12 发布时间:2019-4-9 11:22

举报

12个回答
toofree 回答时间:2019-4-9 12:17:55
我是来看隐藏的
xiaoshen-372360 回答时间:2019-4-9 12:18:43
toofree 发表于 2019-4-9 12:17
我是来看隐藏的

欢迎,顺便帮忙看看。哈哈
tanic 回答时间:2019-4-9 13:39:09
  看看多半是
han@han 回答时间:2019-4-9 13:45:35
see see                    
               

               





                                                
sasikawyh 回答时间:2019-4-10 11:05:07
看不到怎么解决的啊
xiaoshen-372360 回答时间:2019-4-10 16:19:17
sasikawyh 发表于 2019-4-10 11:05
看不到怎么解决的啊

在文末说明了修改的地方。你可以参考一下
zaixzhao 回答时间:2019-4-11 16:36:32
不错,也做到这块
elord 回答时间:2019-5-9 16:33:16
下一步也要做网络了,先顶
bobosky1008 回答时间:2020-6-24 22:38:53
帮顶,谢谢楼主分享
12下一页