lipipi 提问时间:2019-3-4 10:37 /
使用STM32F103RC做的有刷电机控制器,在8KV静电接触放电测试中,发现ADC采集到的数值会卡死,就是所有模拟量都不动了,然而程序还在正常运行。系统重启后才能恢复正常。
观察ADC模块的状态寄存器,发现没有任何异常变化。
请问有遇到这种情况的吗?应该如何防止这种情况发生?
收藏 评论5 发布时间:2019-3-4 10:37

举报

5个回答
wenyangzeng 回答时间:2019-3-4 10:46:12
这应该很正常呀。静发生时ADC采样到的外设ADC值应该叠加了静电放电电压,这时如果ADC采样值还和正常条件下的值一致那就见鬼了。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

toofree 回答时间:2019-3-4 10:51:20
本帖最后由 toofree 于 2019-3-4 10:53 编辑

ADC管脚有没有加ESD芯片?
如果没加的话,这种情况下,不打坏你的ADC管脚就算好的了,仅仅是卡死算的话,算是对你够宽容的了。
在异常状态下,出现异常的结果,这属于正常现象。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3

查看全部评分

lipipi 回答时间:2019-3-4 15:58:48
wenyangzeng 发表于 2019-3-4 10:46
这应该很正常呀。静发生时ADC采样到的外设ADC值应该叠加了静电放电电压,这时如果ADC采样值还和正常条件下 ...

肯定不是正常的,一旦出现这种情况就会一直保持,直到掉电重启。如果只是简单的干扰,那静电测试结束后就应该恢复正常了
凯子-2023649 回答时间:2019-3-4 17:17:24
设备是浮地的还是接地设备,如果是符地设备没打一次静电消除下看看是否能通过,如果是接地设备,请确认接地电阻,是否有良好的通路。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

ouy_for008 回答时间:2019-12-19 20:15:03
请问一下问题原因找到了吗?