你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
举报
查看全部评分
toofree 发表于 2018-10-29 15:00 UVW和ABC只是个代号,怎么对应都无所谓。如果反了的话,将三根线中的任意两根线掉换一下就可以了。 ...
zl39049979 发表于 2018-10-29 15:22 那电流相位呢? 比如FOC中AB导通,那么A相电流是 A低侧MOS的采样电阻的电流还是B相低侧采样电阻的电流。 ...
子曰好人 发表于 2018-10-29 15:40 线序改了,采样出来的值在软件上对应交换就一一对应了,不是什么难事
zl39049979 发表于 2018-10-29 15:47 不是,我的意思是比如FOC控制,高级定时器1的通道1默认为U 2=v 3=w。 那么看ST的原理图都是1通道对应的两 ...
UVW和ABC只是个代号,怎么对应都无所谓。如果反了的话,将三根线中的任意两根线掉换一下就可以了。
评分
查看全部评分
那电流相位呢?
比如FOC中AB导通,那么A相电流是 A低侧MOS的采样电阻的电流还是B相低侧采样电阻的电流。因为AB导通,实际上流过B相低侧采样电阻的电流还大一点
http://blog.csdn.net/kobesdu/article/details/38926033
按照这里说的,不对呀
http://blog.csdn.net/kobesdu/article/details/38926033
按照这里说的不对呀
线序改了,采样出来的值在软件上对应交换就一一对应了,不是什么难事
不是,我的意思是比如FOC控制,高级定时器1的通道1默认为U 2=v 3=w。 那么看ST的原理图都是1通道对应的两个MOS组成了半桥通道,在低侧下面会接一个采样电阻,他的电压为采集的电流。 但是FOC应该也是各相分别控制比如AB相,AB导通时,B的低侧导通接地,电流从A高侧流向B低侧,但是ST的框架却认为A低侧的电压才是A相电流
http://blog.csdn.net/kobesdu/article/details/38926033
htt () ps://blog.csdn.net/kobesdu/article/details/38926033
这里貌似不是这样说啊
不用怀疑,ST的这种处理方式是正确的,你去看其他原厂的设计,也是这样处理的
评分
查看全部评分