  代码分为2部分:第一部分是bootloader,第2部分是app(地址偏移)。第二部分通过以太网或者串口升级。如果在调试过程中经常修改代码不想这么麻烦通过BOOT升级,想把第二部分APP代码也用JTAG下载进去,请问MDK里面的调试部分要如何设置JATAG下载地址?
收藏 评论9 发布时间:2018-8-28 12:01

举报

9个回答
andeyqi 回答时间:2018-8-28 13:30:38
①调试的时候把APP代码的中断向量表的映射关掉,正常下载到flash中调试。
②调试完成的时候。修改映射APP的中断限量表,重新烧写bootloader 和 app。
之前我们是这么搞得。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3

查看全部评分

freeelectron 回答时间:2018-8-28 13:38:49
修改flash的起始地址就可以了

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

厦门浪子 回答时间:2018-8-28 14:00:44
andeyqi 发表于 2018-8-28 13:30
①调试的时候把APP代码的中断向量表的映射关掉,正常下载到flash中调试。
②调试完成的时候。修改映射APP的 ...

您好你说的关掉是指:  SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x10000; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */         ?
厦门浪子 回答时间:2018-8-28 14:01:52
freeelectron 发表于 2018-8-28 13:38
修改flash的起始地址就可以了

哦。。谢谢。
wudianjun2001 回答时间:2018-8-28 14:02:22
1.png
把这里FLASH的起始地址修改一下就可以了

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

andeyqi 回答时间:2018-8-28 15:07:43
厦门浪子 发表于 2018-8-28 14:00
您好你说的关掉是指:  SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x10000; /* Vector Table Relocation in Internal FLA ...

嗯 之前是这样的。
butterflyspring 回答时间:2018-8-28 15:12:08
两种方法,你可以先不用偏移,直接调试user code.第二是可以用IDE的workspace呀,可以一起调的呀

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

feixiang20 回答时间:2018-8-29 02:25:31
修改flash的起始地址,注意设置方法,另外改下JTAG下载配置

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

厦门浪子 回答时间:2018-9-3 19:48:07
feixiang20 发表于 2018-8-29 02:25
修改flash的起始地址,注意设置方法,另外改下JTAG下载配置

修改JTAG什么配置,有没有说明?