z258121131 提问时间:2018-8-21 09:17 /
各位好,使用ks0108/0107控制的19264LCD,现在可以正常显示,但是想进行指定位置增加画线,不能正确的读回数据,请大侠指点!
收藏 评论8 发布时间:2018-8-21 09:17

举报

8个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-8-21 10:40:11
如果使用串行总线方式控制19264LCD,就无法读取19264LCD了。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

z258121131 回答时间:2018-8-21 10:56:15
wenyangzeng 发表于 2018-8-21 10:40
如果使用串行总线方式控制19264LCD,就无法读取19264LCD了。

你好,KS0108通过切换状态进行数据读取的,并行方式
wenyangzeng 回答时间:2018-8-21 11:55:08
本帖最后由 wenyangzeng 于 2018-8-21 13:20 编辑
z258121131 发表于 2018-8-21 10:56
你好,KS0108通过切换状态进行数据读取的,并行方式

那就应该读KS0108数据总线的D7-D0位。

无标题.png

wudianjun2001 回答时间:2018-8-21 14:08:17
读的话比较麻烦,建议RAM开个缓冲区,让缓冲区和显示的内容保持一致就可以了,不用再读了

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

z258121131 回答时间:2018-8-21 16:47:30
wenyangzeng 发表于 2018-8-21 11:55
那就应该读KS0108数据总线的D7-D0位。

按照这个操作一直不成功
z258121131 回答时间:2018-8-21 16:48:17
wudianjun2001 发表于 2018-8-21 14:08
读的话比较麻烦,建议RAM开个缓冲区,让缓冲区和显示的内容保持一致就可以了,不用再读了 ...

这倒也是个解决办法
feixiang20 回答时间:2018-8-22 01:28:46
可以参考以下资料看看,是否读取方式错误
https://wenku.baidu.com/view/bbdfb970cf84b9d529ea7a07.html

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

z258121131 回答时间:2018-8-22 09:15:08
各位好,问题已解决。读需要读两次才能正确读回数据,但是由于Y地址在执行读操作后会自动增加,因此不做Y地址的重新设置即使读两次也是读的不同地方,导致不能正确读回数据。因此正确处理办法是读一次设置一次Y地址就可以正确读回,谢谢各位!

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3 结帖奖励

查看全部评分

所属标签

相似问题

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
微信公众号二维码 微信公众号
手机版二维码 手机版