ST 2.0库 电流检测 为什么不用设置电流检测电路的放大倍数...

[复制链接]
witty01-302388 提问时间:2018-8-6 17:21 /
电流检测的时候,如果想要用AD值重构出实际的电流,应该需要根据硬件的AD检测的放大倍数和shunt电阻值,计算电流的,为什么2.0的库,什么都不需要,读回来的电流参与控制还是对的,想不明白了!求助
收藏 评论3 发布时间:2018-8-6 17:21

举报

3个回答
huangyanga 回答时间:2018-8-6 18:01:36
建议仿真检查一下读回来的电流参与控制的值是多少,有可能你已经设置过放大倍数了

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3

查看全部评分

witty01-302388 回答时间:2018-8-6 19:13:13
huangyanga 发表于 2018-8-6 18:01
建议仿真检查一下读回来的电流参与控制的值是多少,有可能你已经设置过放大倍数了 ...

看过了,1A电流模拟量对应397的数字量。电流检测的时候,读进后放大了2^4倍,但是这个并不是我的放大倍数啊。这个程序,不管实际放大倍数是多大,实际shunt电阻是多少,直接就闭环了
feixiang20 回答时间:2018-8-7 00:03:15
分析下电流方向呢,是不是2.0已经包含功能设置