你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

如何确定AD应该选多少位的精度?

[复制链接]
watercici 提问时间:2018-8-1 10:47 /
为什么由于AD8495输出的精度为5mV/°C,故如果想获得较高精度的结果,那么A/D转换芯片需要选择10位精度以上的转换芯片?这个是怎么确定的?
收藏 评论12 发布时间:2018-8-1 10:47

举报

12个回答
子曰好人 回答时间:2018-8-1 11:17:17
选择合适的放大倍数,10位精度的ADC也够用了,没必要去增加成本

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3

查看全部评分

huangyanga 回答时间:2018-8-1 11:41:48
AD一般用5V的参考电压,所以总电压有5000mV;最小分辨率<5mV,那么这个AD满量程时最大值要大于5000/5=1000;10位AD最大值1024,所以需要选择10位精度以上的AD

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3

查看全部评分

watercici 回答时间:2018-8-1 11:57:02
子曰好人 发表于 2018-8-1 11:17
选择合适的放大倍数,10位精度的ADC也够用了,没必要去增加成本

谢谢您的回复,但是我想知道,他是怎么通过前面已知的条件确定的AD的精度的?
watercici 回答时间:2018-8-1 11:58:28
huangyanga 发表于 2018-8-1 11:41
AD一般用5V的参考电压,所以总电压有5000mV;最小分辨率

哦,我明白了,谢谢您
jyl518-283289 回答时间:2018-8-1 12:13:38
很清晰
toofree 回答时间:2018-8-1 12:43:08
本帖最后由 toofree 于 2018-8-1 13:40 编辑

对于AD8495来说,手册上说“激光晶圆调整至1°C初始精度”,这个1°C才是精度。


AD8495的输出精度可不是5mV/°C,5mV/°C只是在5V供电的情况下的传递函数,即比例系数。
假设
AD8495的输出精度足够高。依据比例关系,那么当温度度变化0.5度的时候,电压变化就是2.5mV。

5V 除以 5mV 等于1000;10位AD的最大码值是1024。那么这种情况下,基本就是AD的一个码值,对应温度一度。
如果你用12位AD采的话,可以做到5mV、1度,4个码值。那么你的可测量的温度变化梯度将达到 0.25度每一个码值。


傲游截图20180801133749.png

傲游截图20180801134003.png


评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3 不过怎么是ADI啊

查看全部评分

watercici 回答时间:2018-8-1 13:43:39
结贴:谢谢大家的回复,就我问的这一点,我明白了。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2 结帖奖励

查看全部评分

zts329547875 回答时间:2018-8-1 22:44:27
toofree 发表于 2018-8-1 12:43
对于AD8495来说,手册上说“激光晶圆调整至1°C初始精度”,这个1°C才是精度。

哪里可以下载到中文参考手册了?
toofree 回答时间:2018-8-2 00:09:45
本帖最后由 toofree 于 2018-8-2 00:16 编辑
zts329547875 发表于 2018-8-1 22:44
哪里可以下载到中文参考手册了?

去analog官网,搜索器件,找到后有中英文手册(这个器件有)
http://www.analog.com/cn/product ... sensors/ad8495.html

IMG_20180802_001410.png
12下一页

所属标签

相似问题

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
微信公众号二维码 微信公众号
手机版二维码 手机版