有谁用STM32控制过CD74hc4067,希望大神指导一下

[复制链接]
PaulZhou 提问时间:2017-9-20 18:12 /
本帖最后由 PaulZhou 于 2017-9-20 18:14 编辑

在使用STM32控制CD74hc4067时选择端口S0,S1,S2,S3和使能EN控制时,如果采集频率较高为10Hz-50Hz,如何确保控制端口的时间准确,是使用定时器定时输出端口,使用PWM控制吗?如何控制才能保证端口切换时间充裕,保证采集到的数据的完整性。有人做过这个吗,请多指教!

1505902433(1).jpg
1505902483(1).jpg
收藏 1 评论1 发布时间:2017-9-20 18:12

举报

1个回答
Angel_YY 回答时间:2018-2-13 12:35:14
这是个多通道模拟开关实现单一AD通道采样多路模拟信号问题。我目前的方法使用到了ADC的连续采样和定时器。实现方法如下:
1.AD采集采用连续采样,采样结束会有中断产生,该通道采集的数据进行保存,并且保存最近10次采集到的数据(目的是滤波)。
2.定时器定时,每10ms改变模拟开关的通道选择。
3.主循环中每10+5ms(即开关通道选择完成后的5ms)获取AD采集到的数据并滤波。
这样可以实现MCU使用1个ADC通道采集多路模拟量。目前已在温度采集和电压采集中实现,而且运行稳定。