keil5软件里面怎么设置FPU?我使用的是STM32L432芯片,MDK是5.23版本,Floating Point Hardware里面只有Use Single Presicion和Not Used,怎么没有Use FPU的选项?



收藏 1 评论8 发布时间:2017-7-12 15:48

举报

8个回答
liangliangwa 回答时间:2017-7-12 22:01:41
自己来结帖:在原来旧版本的keil中,设置的时候选的是 USE FPU,而在新版本的keil中设置的时候只需要选择单精度:Use Single Presicion就可以了。

评分

参与人数 1ST金币 +6 收起 理由
MrJiu + 6 很给力!

查看全部评分

MrJiu 回答时间:2017-7-13 09:10:24
支持一个!!!!!!!
赵怡彬 回答时间:2017-9-18 22:22:54
赞赞赞,我今天也遇到这个问题,多谢楼主!!!!!
五哥1 回答时间:2017-9-19 12:47:43

自己来结帖:在原来旧版本的keil中,设置的时候选的是 USE FPU,而在新版本的keil中设置的时候只需要选择单精度:Use Single Presicion就可以了。
zhangxu56726 回答时间:2017-9-19 13:43:39
五哥1 发表于 2017-9-19 12:47
自己来结帖:在原来旧版本的keil中,设置的时候选的是 USE FPU,而在新版本的keil中设置的时候只需要选择 ...

请问下,新版本在哪个选项里设置Use Single Presicion
zhangxu56726 回答时间:2017-9-19 13:44:01
liangliangwa 发表于 2017-7-12 22:01
自己来结帖:在原来旧版本的keil中,设置的时候选的是 USE FPU,而在新版本的keil中设置的时候只需要选择单 ...

请问下,新版本在哪个选项里设置Use Single Presicion
liangliangwa 回答时间:2017-9-20 17:01:30
zhangxu56726 发表于 2017-9-19 13:44
请问下,新版本在哪个选项里设置Use Single Presicion

Options for target ---->Code Generation -----> Floating Point Hanrdware ------>Single Precision
liangliangwa 回答时间:2017-9-20 17:02:02
赵怡彬 发表于 2017-9-18 22:22
赞赞赞,我今天也遇到这个问题,多谢楼主!!!!!