SPI1 & SPI2同時運作產生衝突

[复制链接]
PeterTsai 提问时间:2017-6-14 16:02 /
mcu : STM32F072VBT6 LQFP-100
目前狀況:
SPI2在主迴圈中不定時會傳送資料,本可正常執行
現加入SPI1在定時的tim6中斷時也傳送資料,程式卻會進入Error_Handler()而當機
我看到的是兩個SPI都是call HAL_SPI_Transmit()這個函式,雖然呼叫時所代的參數不同,但畢竟是同一段程式碼,請問是因此而當機嗎?
有無方式解決?
收藏 1 评论6 发布时间:2017-6-14 16:02

举报

6个回答
ts2000 回答时间:2017-8-1 09:28:03
使用DMA模式应该可以避免死机,原因有可能是优先级别处理不同而死机的。

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

gujiamao 回答时间:2017-8-1 09:41:19
还没有用过hal库...
张亚飞 回答时间:2017-8-1 10:10:57
HAL_SPI_Transmit() 是阻塞去发送,你两个SPI发送的时候超时时间是怎么设置的呢? 建议改成中断试试。

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

sfd123-302670 回答时间:2017-8-1 10:54:29
没用过HAL,不了解!
jcx0324 回答时间:2017-8-1 10:55:38
关键通信处理都不用hal库的

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

无薪税绵 回答时间:2017-8-1 16:20:52
会不会是HAL_SPI_Transmit传送的时间超过了tim6的中断时间,导致重入了?

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分