tim8 四路pwm输出,其它三路作普通IO口用不了

[复制链接]
hxh820-36096 提问时间:2017-3-17 16:45 /
我用time8 做了四路pwm输出正常,PB0,PB1为模拟I2c,但它同是也是TIM8_CH2N,TIM8_CH3N的输出。但初始化为复用开漏后,一直为低电平,外部也有上拉。不知为什么?请问手指教
收藏 1 评论7 发布时间:2017-3-17 16:45

举报

7个回答
hjl2832 回答时间:2017-3-24 13:01:18
复用功能,只能用到其中一种,不能同时输出为I2C和PWM功能。如果楼主非得要这样复用,解决办法,在调用PWM输出时,设置TIM功能此通道为PWM模式。调用为I2C功能时,设置引脚输出模式为I2C。简单点说,就是必须在2种模式调用时,都必须要对引脚功能进行初始化,重定义所需的输出模式;也就是在不同的应用时必须在2种模式之间进行切换处理。

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

ddllxxrr 回答时间:2017-3-22 08:28:34
管脚不声明为time8的通道就行了,也就是说做普通IO就不要声明其它功能,至于time两道还不够的话就用别的定时器吧,或这个留着用别的引脚

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

无薪税绵 回答时间:2017-3-22 08:53:24
用定时器做PWM。
直接设置了推挽输出,就可以了。

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

sjw1716094642 回答时间:2017-3-22 09:45:03
模拟IIC为啥设置成复用
zhjb1 回答时间:2017-3-22 11:11:31
采用mbed吧,我尝试过4个pwm很轻松搞定

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

cldym 回答时间:2017-3-22 16:49:17
用定时器做PWM。
直接设置了推挽输出,就可以了。
hxh820-36096 回答时间:2017-3-29 11:34:14
hjl2832 发表于 2017-3-24 13:01
复用功能,只能用到其中一种,不能同时输出为I2C和PWM功能。如果楼主非得要这样复用,解决办法,在调用PWM ...

谢谢,已经搞定