利用串口发送控制PWM的占空比,为什么TIM8不能正常输出PWM?

[复制链接]
月霜寒 提问时间:2017-3-14 09:41 /
写了一个TIM8的PWM输出控制电机,想使用串口输入命令控制占空比,但是每次接受到串口数据后,tim8都不输出PWM,初始化顺序也颠倒过,但是只能好使一次,求大神解答。
收藏 2 评论6 发布时间:2017-3-14 09:41

举报

6个回答
anywill 回答时间:2017-4-18 00:44:39
本帖最后由 anywill 于 2017-4-18 19:33 编辑

什么芯片呀?程序贴出来看看
wenyangzeng 回答时间:2017-4-18 07:20:43
本帖最后由 wenyangzeng 于 2017-4-18 07:21 编辑

应该是你从串口传送的占空比数据有误所致。
无薪税绵 回答时间:2017-4-18 08:14:05
如果有一次正常的话,应该PWM没有问题,
可能像二楼所说的,是占空比的数据有问题。
adarly 回答时间:2017-4-18 08:52:26
初始化贴出来看看呀
cldym 回答时间:2017-4-18 11:22:31
串口传送的占空比数据有误
月霜寒 回答时间:2017-4-18 11:26:40
我这程序已经调试好了,使我配置的问题

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由