stm32的bxcan的费解的接收错误计数器

[复制链接]
七夜-2003106 提问时间:2016-10-24 10:57 /
2222222222222222.png
如图黄色字体所说的,如果错误接收计数器超过128则,将其复位到120.当其值超过128时,can计数器进入被动错误状态。这句话感觉好矛盾额
疑惑:假如REC等于128,大于127,则其进入被动错误模式,进入被动错误模式后,如果再接收到一个错误,则等于129,大于128,硬件复位位120,那么此时是什么模式?是主动错误模式么?
收藏 1 评论12 发布时间:2016-10-24 10:57

举报

12个回答
asssdz-382474 回答时间:2016-10-24 12:30:31
七夜-2003106 回答时间:2016-10-24 12:48:41

                                     :
lgkgkfg 回答时间:2016-10-24 18:20:34
不鸣叫了
65536 回答时间:2016-10-25 16:48:14
七夜-2003106 回答时间:2016-10-27 13:56:55

不鸣叫了什么意思
七夜-2003106 回答时间:2016-10-27 13:57:27

这么多挣扎的表情作何解释
jcx0324 回答时间:2016-10-31 15:19:59
貌似错误寄存器还无法直接清除掉
任风吹吹 回答时间:2016-10-31 22:16:23
楼主,英文没有看明白哈,原意是:
1 当正确接收到一条消息后,如果此时计数器大于128,则置为120,小于等于128,则减一。
2 当计数器超过127时,则进入被动错误状态。
没有矛盾呢呢。。。

疑惑:假如REC等于128,大于127,则其进入被动错误模式,进入被动错误模式后,如果再接收到一个错误,则等于129,大于128,硬件复位位120(正常接收才复位到120!此时应该继续加1或8,取决于是什么错误情况),那么此时是什么模式?是主动错误模式么?

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

zero99 回答时间:2016-11-1 13:07:52
楼主问题解决了吗