炫彩陌路 提问时间:2016-8-31 16:50 /
stm32F103ZET6  在Cube 配置定时器1为 编码器模式
我看CUBE上面检测有 上升沿跟下降沿的检测, 但配置了之后 出来的结果都是双边沿检测的结果,是不是有bug呢?
而且数据手册上好像也没有 (上升沿或者下降沿的检测,只有双边沿检测的介绍)

收藏 评论2 发布时间:2016-8-31 16:50

举报

2个回答
dsjsjf 回答时间:2018-3-13 10:31:09
在STM32 定时器编码器接口模式下,编码器模式3 与分辨率X4 相对应。在此模式下,计
数器既可以在TI1 边沿处进行递增/递减计数,也可以在TI2 边沿处进行递增/递减计数。
当选择编码器模式1 或模式2 时,将使用分辨率X2,即计数器根据TI1 电平在TI2 边沿处
进行递增/递减计数,或者计数器根据TI2 电平在TI1 边沿处进行递增/递减计数。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3

查看全部评分

@@@义 回答时间:2018-11-2 13:43:58
dsjsjf 发表于 2018-3-13 10:31
在STM32 定时器编码器接口模式下,编码器模式3 与分辨率X4 相对应。在此模式下,计
数器既可以在TI1 边沿处 ...

请问大侠,我编码器读取正常,开启了一个外部中断pe10,用于读取z线,编码器计数复位0用,结果,不接z线,读取编码器脉冲正常,(不会清零了。)。接上z线就一直进中断,中断引脚还是10脚(z线用示波器看正常)。只接z线,编码器线 pe9,pe11,不接。pe10的中断是正常的。到底怎么回事望指教。我问题的地址:https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-618018-1-1.html