你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

关于STM32F407定时器内部互连得问题

[复制链接]
wangbuu-379587 提问时间:2016-3-8 14:14 /
悬赏3ST金币已解决
用的芯片是:STM32F407


请问我想用TIM10作为主定时器输出给TIM9,TIM10作为TIM9的计数时钟。但是我在TIM10寄存器中没有找到相应的寄存器设置。例如当TIM2作为主定时器的时候,可以在定时器的TIM2_CR2寄存器下的MMS[2:0]位设置通道几作为内部互联输出,在定时器11没找到这样的寄存器,请问定时器11应该怎么配置成内部互连输出。谢谢高手解答。

附一张内部互连的图:


从图上可以看出TIM9作为从定时器时,可以选择内部触发2(ITR2)即TIM10作为主定时器的。

求高手解答

最佳答案

查看完整内容

hi,非常遗憾,你说的TIM10 TIM11都不支持定时器间的内部互联。 STM32定时器丰富多彩,各具特色。手册上描述的还算详细。
收藏 评论2 发布时间:2016-3-8 14:14

举报

2个回答
xmshao 回答时间:2016-3-8 14:14:01
hi,非常遗憾,你说的TIM10 TIM11都不支持定时器间的内部互联。
STM32定时器丰富多彩,各具特色。手册上描述的还算详细。

f4timcascade.jpg
xmshao 回答时间:2018-2-5 15:53:50
补充下,TIM10/11/13/14的OC输出可以作为触发信号与TIM9或TIM12的内部触发输入连接起来,建立主从关系。