你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

请问外部中断如何触发定时器计数,谢谢

[复制链接]
myj2050 提问时间:2016-2-22 00:00 /

用定时器1产生了100khz的50%占空比的方波 -----绿色
外部有一个5-10hz不定的方波。-----紫色
需要在外部方波上升沿开始计数,到下降沿结束,精确统计100Khz方波输出正脉冲的个数(如图所示正脉冲为20002个)

现在能够想到的是另开一个100Khz的定时器2,上升沿中断来临时,在中断中开始将cnt设置为0,同时将外部中断设置为下降沿,下降沿中断来临时读取定时器2的cnt计数值。不知是否可行或有更好的办法。

请有经验的朋友帮忙下,或者提点一些思路,多谢了。



2016-02-21_234838.jpg
收藏 评论5 发布时间:2016-2-22 00:00

举报

5个回答
钊钊 回答时间:2016-2-22 01:32:33
可以的,外部中断设置成上升下降触发,中断函数里面写入定时器的开关函数就好了,可以做到的
myj2050 回答时间:2016-2-24 01:43:18
我测试了,100khz还是没问题的,但中断开销不少,如果能直接利用定时器计数就好了。stm32的定时器还是没学精啊
xmshao 回答时间:2016-2-24 21:50:23
你可以试试门控模式。 gate.png
myj2050 回答时间:2016-2-28 09:50:59
xmshao 发表于 2016-2-24 21:50
你可以试试门控模式。

已经可以了,谢谢指点
doudou4519 回答时间:2018-2-2 11:09:36
你好,我也正在这问题上为难,能把例程给发一遍么。万分感谢

所属标签

相似问题

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
微信公众号二维码 微信公众号
手机版二维码 手机版