你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

ADC和TIM TRGO问题讨论

[复制链接]
hitkuangjy 提问时间:2016-1-23 15:05 /
悬赏1ST金币未解决
最近再看TIM TRGO的问题,但是有一些疑问,ADC1 ADC2的注入模式下 ,TIM1的TRGO作为ADC 的触发转换, TRGO信号产生后, 触发转换,转换完成后, 进入ADC的中断,清中断标志位,ADC是否需要一个新的TRGO信号才能使ADC再次进入中断还是不停的进行转换进入中断?
TRGO 信号设置,
010:update 更新 – 更新事件被选为触发输入(TRGO)。
011:OC1比较脉冲 – 在发生一次捕获或一次比较成功时,当要设置CC1IF标志时(即使它已经为 高),触发输出送出一个正脉冲(TRGO)。
100:比较 – OC1REF信号被用于作为触发输出(TRGO)。
101:比较 – OC2REF信号被用于作为触发输出(TRGO)。
110:比较 – OC3REF信号被用于作为触发输出(TRGO)。
111:比较 – OC4REF信号被用于作为触发输出(TRGO
如何理解019和011啊?

收藏 评论1 发布时间:2016-1-23 15:05

举报

1个回答
xmshao 回答时间:2016-1-25 10:31:15
TRIGGER触发AD转换给你用软件触发转换的功能一样。

至于触发一次后是否还需要再触发,跟你的AD转换模式有关,是连续转换还是非连续转换。
如果非连续转换,转换一轮后得再次触发启动。

010:是说更新事件可以产生TRGO并触发AD,常用更新事件比如计数器溢出,当然也包括计数器初始化。
011:发生输入捕获或输出比较时也能产生TRGO并触发AD.