内部上拉能完全代替外部上拉么

[复制链接]
netlhx 提问时间:2015-8-20 08:42 /
最近折腾个摄像头,SCCB接口配置的时候,SDA总是不能接收到正确的应答,也就是SDA不能自动拉低。

看有些资料上说,要接个4.7K的外部上拉。

启用STM32内部上拉不知道是否能达到同样的效果。

现在的问题是读个ID都读取不到



收藏 评论13 发布时间:2015-8-20 08:42

举报

13个回答
watershade 回答时间:2015-8-20 09:17:34
上拉还分几种。
对于输入一般的上拉是弱上拉,上面加一个100k/50k的电阻才行。而10k/5k的相当于强上拉。弱上拉在默写情况下不起作用。
对于输出上拉形式就多了,有一种叫推挽放大的上拉形式,这种上拉效果较好,但不能用在输入中。
netlhx 回答时间:2015-8-20 09:19:24
watershade 发表于 2015-8-20 09:17
上拉还分几种。
对于输入一般的上拉是弱上拉,上面加一个100k/50k的电阻才行。而10k/5k的相当于强上拉。弱 ...

感谢,按手册上说的,只要串一个4.7K的上拉,应该开启内部上拉就行了吧
cxtarm 回答时间:2015-8-20 09:47:11
内部上拉一般都是弱上拉
JackieLaura 回答时间:2015-8-20 10:25:50
学习了。。。。
stmcu.org.png
jcx0324 回答时间:2015-8-20 11:18:15
翻转速度快的话还是外加比较好
lkl0305 回答时间:2015-8-20 14:50:02
楼主都可以试试,
dsjsjf 回答时间:2015-8-20 21:29:15
内部上拉一般都是弱上拉
Tension 回答时间:2015-8-20 21:51:16
保证波形即可,估计内置的不足以达到高速模式
夜色风满楼 回答时间:2015-9-4 09:03:13
学习了~