黑皮男 提问时间:2015-6-2 09:06 /
阅读主题, 点击返回1楼
收藏 评论29 发布时间:2015-6-2 09:06
29个回答
ts2000 回答时间:2015-6-2 14:06:53
虽然是同一中断线。但也可以判断是那个中断吧。
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:08:43
ts2000 发表于 2015-6-2 14:06
虽然是同一中断线。但也可以判断是那个中断吧。

但是我设置的中断却有一个没有效,比如先设置PB0,再设置PC0,那么PB0的中断却没有反应
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:09:50
wn1900 发表于 2015-6-2 09:23
都是同一个中断配置寄存器,后面配置的会把前面配置的覆盖掉,看看stm32手册的中断配置就知道了 ...

多谢了,那么就不能同时使用吗
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:10:16
hjl2832 发表于 2015-6-2 09:45
你说的只是引脚重映射吧,实质,它们是同一个中断,只不过可以通过配置修改为A6口或B6口。 ...

也就是说只能有一个有效
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:10:32
mark0668 发表于 2015-6-2 10:00
同一条中断线,只能设置一个端口为中断,PA1,PB1,PC1,PD1,PE1,PF1 等等为1脚的都在1的中断线上,只能选一个 ...

非常感谢
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:10:56
逍遥李 发表于 2015-6-2 10:06
是不是可以通过中断调用函数来识别哪脚中断?相当于一个入口,多个响应? ...

我也有这样的疑问
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:11:49
ts2000 发表于 2015-6-2 14:06
虽然是同一中断线。但也可以判断是那个中断吧。

应该怎么判断
stary666 回答时间:2015-6-3 11:15:24
楼主是new man
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:20:49

new man意味着什么,我不是新人,只不过做项目一直用的STM8.STM32只没事的时候自己玩
mark0668 回答时间:2015-6-3 11:53:15
黑皮男 发表于 2015-6-3 11:20
new man意味着什么,我不是新人,只不过做项目一直用的STM8.STM32只没事的时候自己玩 ...

STM8 可以一组中断,但STM32 只能设一个,虽然是所有引脚都能中断,但是只能选其一,不能全部都设为中断