你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

查看: 3989|回复: 0

[STM32F429] 【STM32F429心得】+理解温度传感器/VBAT操作/关断内部复位功能

[复制链接]

3

主题

1

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
2018-5-15
发表于 2014-4-23 13:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用了多年的51内核的单片机,一直想学习STM32系列单片机,意法论谈有个活动感到很高兴,以下是我看了STM32F4数据手册的一点心得:
温度传感器
       STM32F429中集成了温度传感器,是由ADC1_1N18脚转换输出的,不同的温度对应不同的电压输出值,转换的范围是1.8V到3.6V,这个温度传感器主要是检测外界温度的变化,而不是温度的绝对值,如果要读出精确的温度,则需要加外部温度传感器。另外因为温度传感器与VBAT的管脚是复用的,如果用到VBAT功能,则温度传感器不起作用。
VBAT操作
       VBAT管脚通过外接电池,外接大的电容器,或者直接接VDD,可以给设备供电,当VDD脚没有电压时,VBAT功能被激活,VBAT主要是给时实时钟,寄存器备份,静态RAM备份提供电源。
当设备由VBAT脚供电时,外部中断和时实时钟的闹铃/事件不会起作用。当PDR_ON脚不接VDD时,VBAT的功能不会有生效,VBAT管脚应该接到VDD上。
关断内部复位功能
      这个功能只是在封装上有PDR_ON管脚的单片机上起作用,同时内部的上电复位和电源断电复位都不起作用。一个外部的电源将会监视VDD的电压,当发现VDD低于指定的门限电压时,这个功能就会保持设备在复位模式。PDR_ON管脚应该连接到外部的电源监视器上。这个门限电压应该低于1.8V,当系统工作在0~70度时这个电源电压可以下降到1.7V。
电源省电模式下的广泛设置,可以使设备用于低功耗方式的设计。当内部复位被关断后,下面一些集成的特性将不起作用:
1、集成的上电复位/掉电复位电路不起作用。
2、掉电复位电路无效。
3、内嵌的可编程电压检测功能(PVD)失效。
4、VBAT功能失效,VBAT管脚应该接到VDD上。