wuhanhongshanqu 发布时间:2014-4-2 09:18
 首先,本人虽然初学STM32但极力反对一种误人子弟的观点:“对于STM32这样级别的MCU,有库函数就不用去看寄存器怎么操作的了!”
好了,言归正传,最近总看到很多朋友对于PWM这个实验有很多的疑惑,所以我打算写这么一篇文字来阐述一下我个人对STM32的PWM的理解。
首先来说,你要使用PWM模式你得先选择用那个定时器来输出PWM吧!除了TIM6、TIM7这两个普通的定时器无法输出PWM外,其余的定时器都可以输出PWM,每个通用定时器可以输出4路PWM,高级定时器TIM1、TIM8每个可输出7路PWM,这里为了方便起见,我们选择与实验相同的TIM3的通道2来说明。选好定时器及通道后,下一步就是要使能定时器的时钟,根据需要看看是否需要重映射IO,然后就是配置输出PWM的IO及定时器,到这里原子的视频及例程都有详细的介绍,这里只需要提一点有些网友疑惑的TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;这句话是什么作用?其实仔细看过技术手册后发现这句话与PWM输出实验其实是没关系的,这句话是设置定时器时钟(CK_INT)频率与数字滤波器(ETR,TIx)使用的采样频率之间的分频比例的(与输入捕获相关),0表示滤波器的频率和定时器的频率是一样的。至于其余部分,我就不再赘述。做完这些准备工作后,我就针对大多数朋友疑惑的地方——PWM模式的初始化设置做一个详细的阐述:先贴代码
 
     1       TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
     2       TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
     3       TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
     4       TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);   //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
     5       TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器,即TIM3_CCR2的预装载值在更新事件到来时才能被传送至当前寄存器中。
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器,即TIM3_CCR2的预装载值在更新事件到来时才能被传送至当前寄存器中。
这句话是说,CCR2中的预装载值何时被传送到当前的CNT寄存器中,这里我们选择的是当更新事件到来的时候才装载,追踪寄存器的设置可知,原来设置的是CCMR1的OC2PE,其实还有一种方式是立即装载看手册:
OC1PE:输出比较1预装载使能(Output compare 1 preload enable)  位3 
0:禁止TIMx_CCR1寄存器的预装载功能,可随时写入TIMx_CCR1寄存器,并且新写入的数
值立即起作用。
1:开启TIMx_CCR1寄存器的预装载功能,读写操作仅对预装载寄存器操作,TIMx_CCR1的
预装载值在更新事件到来时被传送至当前寄存器中。

     6       TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
这6句话就把PWM的通道配置好了,一句句来解释:
这里原子选择的PWM2模式,为什么选择的是PWM2模式呢?为什么不选择PWM1模式呢?两者又有什么区别呢?下面我们就一探究竟,PWM1和PWM2模式是由CCMR1的OC1M和OC2M来决定的,因为我们选择的是是通道2,所以设置的是OC2M,再看相关介绍
OC1M[2:0]:输出比较1模式(Output compare 1 enable)
 
110:PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNTTIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否
则为有效电平(OC1REF=1)。
111:PWM模式2- 在向上计数时,一旦TIMx_CNTTIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电
平。
 
 看到红色的“有效电平”了吧,那么这又是谁定义的呢?别急,再看手册,可知它是由CCER这个寄存器的CCxP来决定的这里是通道2,所以是CC2P,继续看介绍
CC1P:输入/捕获1输出极性(Capture/Compare 1 output polarity)  位1 
CC1通道配置为输出:
0:OC1高电平有效
1:OC1低电平有效
现在很清楚了吧,又因为第3句,TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高,所以这里我们设置的CC2P是0,也就是默认的OC2高电平有效。这样第3句话也捎带着解释了,哈哈!由于我们的战舰板的LED是低电平亮,而刚开始的给CC2P用来设置占空比的led0pwmval为0它是小于等于TIM3_CNT的,也就符合TIMx_CNT>=TIMx_CCR1时通道2输出有效电平,也就是高电平,所以你把原子的例程原封不动的Down到板子里,会看到刚上电,LED灯是不亮的。现在这块明白了吧!若你觉得还是不爽,我就非得用PWM1模式,那也可以,就像有个网友说“我拿原子的PWM Code就改了一个PWM1模式,按原子讲的PWM1和PWM2的输出是相反的啊,可是我上电发现LED是常亮的啊?怎么回事啊,求解释啊。。。”我们来分析一下这位朋友的代码,他把PWM2改成了PWM1,别的什么都没动,那么现在符合“PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT
收藏 1 评论0 发布时间:2014-4-2 09:18

举报

0个回答

所属标签

STM32团队

意法半导体微控制器和微处理器拥有广泛的产品线,包含低成本的8位单片机和基于ARM® Cortex®-M0、M0+、M3、M4、M33、M7及A7内核并具备丰富外设选择的32位微控制器及微处理器


最新内容

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
微信公众号二维码 微信公众号
手机版二维码 手机版