你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

KEIL 调试STM32F051R8,所有寄存器都无法读写,求教

[复制链接]
jsan123 提问时间:2013-10-13 10:45 /
 所有内部寄存器都是灰底的,只显示初始值,都无法修改,请教原因?
KEIL4.72A升级到KEIL5.0也是如此
程序可正常仿真运行,System Viewer中显示的所有的寄存器都无效,无法读或写
使用的仿真工具 ULINK2、ST-LINK V2都是这个问题
收藏 评论5 发布时间:2013-10-13 10:45

举报

5个回答
Hiker 回答时间:2013-10-14 16:29:58

回复:KEIL 调试STM32F051R8,所有寄存器都无法读写,求教

楼主所说的问题,有点像是KEIL5.0没有安装 STM32F0XX硬件包 所至。
dzc2001 回答时间:2013-10-14 17:55:26

RE:KEIL 调试STM32F051R8,所有寄存器都无法读写,求教

keil默认的安装包里面不能支持他的仿真和调试。
mxj1005071012 回答时间:2013-10-14 21:36:39

RE:KEIL 调试STM32F051R8,所有寄存器都无法读写,求教

需要增加STM32F0XX硬件包
回答时间:2013-10-14 22:50:16

RE:KEIL 调试STM32F051R8,所有寄存器都无法读写,求教

软件缺少F0的安装包
jsan123 回答时间:2013-10-20 23:06:02

RE:KEIL 调试STM32F051R8,所有寄存器都无法读写,求教

谢谢大家,问题已经解决了!安装包是已经安装了的。
这个测试程序是用汇编语言写的,RCC寄存器中外设复位寄存器,设置为1,没有清0,导致所有外设都在复位状态,所以不能写入
KEIL5.0+ULINK2非常好用!