在线时间0 小时
UID175082
ST金币0
蝴蝶豆0
注册时间2010-3-11
新手上路
- 最后登录
- 1970-1-1
|
a0a.1 0b0c
STM32F0 从IAP 跳转到 APP APP里
1.IAP用的是官方提供的
2.MDK里设置APP代码起始地址为0x800 3000.......,SRAM起始0x200000c0 ..........
3.转移中断向量表到SARM 0X20000000
4.Remap SRAM at address 0x00000000, using SYSCFG configuration register 1.(这个库里有函数可以调用)
问题就出在3怎么转移向量表出错!!!!!!
我的方法是这样的:在APP里进入main后读出从 0X800 3000 开始的48个字(也就是中断向量)然后存放到 0X2000 0000
调试时发现只要读0X800 3000就产生硬件FAULT !
大侠们的APP 是怎么写的啊?帮帮忙先谢谢了! |
|