是不是要取消读保护?

我将程序在0x08001000地址开始写,复位系统后程序没运行,因为复位后从0x08000000开始的,有个go命令不用复位就可以跳转到0x0801000
但没成功
我看st官方的isp文档就是这么操作的,不知哪里有问题
不是用的上位机isp下载软件,自己编写的isp升级程序,参考文档如下所示

回复

使用道具 举报

24

主题

591

回帖

0

蝴蝶豆

中级会员

最后登录
2020-12-2
发表于 2012-11-29 22:05:06 | 显示全部楼层

RE:stm32有没有用isp方式升级程序的,go命令怎么不好用

感觉还是你的编写程序不完善吧。仔细查查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

14

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
1970-1-1
 楼主| 发表于 2012-11-30 07:44:06 | 显示全部楼层

回复:stm32有没有用isp方式升级程序的,go命令怎么不好用

你用过这种方式?有没有其它详细资料,谢谢啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

14

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
1970-1-1
 楼主| 发表于 2012-11-30 11:19:38 | 显示全部楼层

回复:stm32有没有用isp方式升级程序的,go命令怎么不好用

解决了,要在升级文件中修改中断向量表的偏移地址,
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

206

回帖

0

蝴蝶豆

中级会员

最后登录
2019-10-23
发表于 2012-11-30 11:48:47 | 显示全部楼层

RE:stm32有没有用isp方式升级程序的,go命令怎么不好用

恭喜楼主解决问题 呵呵
M3 就是这个中断向量表的位置 可以重设的,你想在不同的地方运行程序  改下中断向量表的起始地址就好。