发表于 2011-11-28 21:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当值在模拟看门狗的阀值范围内,程序可以继续走下去;
当超出阀值范围时,ADC1初始化后继续AD转换,但是当值调整到模拟看门狗的阀值范围内时,还是产生看门狗中断,
和超出阀值范围时的情况一样,这是怎么回事啊
回复

使用道具 举报

3

主题

92

回帖

0

蝴蝶豆

中级会员

最后登录
2020-10-12
发表于 2011-11-29 08:41:46 | 显示全部楼层

回复:使用模拟看门狗出现的问题

你的做法,我也实验过。没有出问题。最好是当电压值在阈值范围内时,进入中断时,你查一下中断标志位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

92

回帖

0

蝴蝶豆

中级会员

最后登录
2020-10-12
发表于 2011-11-29 08:43:36 | 显示全部楼层

RE:使用模拟看门狗出现的问题

这样才好查出原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
1970-1-1
发表于 2011-12-14 15:55:29 | 显示全部楼层

RE:使用模拟看门狗出现的问题

进入中断后,先把标志位清零。