a0a.1 0b0c
回复:stm8s 的ad多通道连续扫描是怎么样设置的?
回复第 2 楼 于2011-04-23 10:10:16发表:
其实可以在数据手册中找到的,只是不在在同一个地方集中出现,我没看过SYM8的,只知道STM32的,他的是连续模式转换的通道是由ADC_SQR指定的。如果SCAN=1,则开始连续转换后,转换的通道是按照ADC_SQR序列循环步进。
如果SCAN=0,则开始连续转换后,只是转换ADC_SQR中的第一通道。
CONT=0,SCAN=0 单次转换模式(Single conversion mode)
CONT=1,SCAN=0 连续转换模式(Continuous conversion mode)
CONT=0,SCAN=1 扫描转换模式(Scan mode):所有ADC_SQR序列通道转换一次后停止。
CONT=1,SCAN=1 扫描转换模式(Scan mode):所有ADC_SQR序列通道转换一次后,再从第一个通道循环。
不知道对你有帮助不? CONT=1,SCAN=1 扫描转换模式(Scan mode):所有ADC_SQR序列通道转换一次后,再从第一个通道循环, 我这样设置的,但是程序一直扫描转换AIN0
|
|