各位大虾:我用的是STM32F103RBT6的单片机,调试工具用JLINK,开发环境是:IAR530.我电路设计的原理是参考开发板的,复位是用RC复位,有几个两个IO口是去控制继电器的,可是我下载程序是有时候会碰到继电器一直在响的声音,就是继电器在出于一种不定态,一直来回反复动作,但程序下载完了就好了,继电器就不响了,我查了几天也没搞明白问题在哪里,小弟不才,请各位大虾帮帮小弟
回复

使用道具 举报

134

主题

4489

回帖

239

蝴蝶豆

版主

最后登录
2020-12-9
发表于 2011-2-18 14:52:11 | 显示全部楼层

RE:程序下载是IO引脚是出于什么状态?

IO口是高阻态,如果你是直接连接的继电器会有影响。建议你连接之前可以通过三极管处理一下电平。