各位大神请求帮助,STM8S103F复位异常,NRST脚的电压才1.6V。NRST外围电路连接一个104对地的电容,内部上拉45K电阻 |
测试标签123
IAR FOR ARM和IAR FOR STM8无法共存,
STM8L052,液晶内部电源怎么用?
STM8S103飞线外接芯片,I2C不能得到slaveAddress应答,通讯失败。
STM8S105C6T6 UART2串口,能接收数据,不能发送数据
STM8S105K4 串口2 无奇偶校验,也能接收 偶校验的 数据
在STM8S的IAP使用中断和APP使用中断问题
STM8L151 SMBUS设计
STM8L的LCD调试时不亮
STM8 PWM溢出中断或比较中断执行中断程序有延时
非常感谢您的回答,用烙铁烫一下NRST电容,复位会恢复正常。感觉这个复位至在临界点的边缘,这种现象困扰了我许久
感谢你的回复,VCAP的调整电压1.8V正常
谢谢你的回复。把电容重新焊接一下,功能就正常了