有人接触过消防二总线通讯(不采用专用通讯芯片方案)吗?电源线和通讯线合二为一,通讯的工作原理是什么?从机通过哪种方式接收数据和发送数据??

收藏 评论4 发布时间:2020-8-2 14:11

举报

4个回答
rzhzp 回答时间:2020-8-2 15:54:47
电源线和通讯线合二为一,显然这个是利用了电源线去传输通讯信号。要考虑的问题:1、电源线能够传输的信号带宽大约是多少?这决定了你的通讯方式,是调制后再传,还是直接传基带信号?2、电源线上电压一般比较高,所以电路设计要考虑耐压问题;3、电源线上电压高、电流大,所以干扰应该会很大,如何抗干扰,将是设计时考虑的重点之一。
个人觉得单片机这边只需要一般能力就行了,主要是通讯这边,需要较强的能力和经验。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

026 回答时间:2020-9-16 08:51:33
电表中使用的载波通信,应该就是这个吧
回答时间:2020-9-16 12:46:43
是不是地线中间连接一个线去采集?通过波形进行数据分析?
butterflyspring 回答时间:2020-9-29 10:50:08
见过一种利用正半波和负半波输出电平的通信方式,不知道是否有用。好处是布线简单,缺点是通信速率低,交流电源不能太差。