两块STM32F103板子进行CAN通讯,控制器为82C250,波特率为10K。 两块板子正常通讯,此时如果把CAN接口CAN-H和CAN-L短接一下,再放开,通讯不能自动复位,两块板子就一直通讯不正常,除非将两块板子断电复位,才通讯正常。RS485接口短接,再放开,通讯能自动复位。那CAN通讯接口本身就不能自动复位还是82C250或者程序问题??? 请各位大佬指点一二!!! 谢谢! |
f407与上位机,高速通讯。
STM32F107+LWIP---如何检查tcp通讯断开?并重新连接
消防二总线通讯?
有没有用过数字式mems麦克风的,想问下SPI通讯的问题
stm32f103 CAN通讯多帧发送问题?
ST 电机电机工作站,就是那个workbench的通讯协议是啥啊?
STM32F107作为USB主机模拟串口通讯不成功(采用PL2303芯片)
stm32F1单片机iic主从模式通讯
串口通讯偶尔出现故障,不能自行恢复,如何解决
stm32f103zet6串口通讯过程中报ORE错误
一直没有发送出去
使能这个位试试
已解决,谢谢!
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=ENABLE;这样就可以