你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

STM32F030串口的奇怪问题

[复制链接]
allkill 提问时间:2014-11-27 02:28 /
想做一个RS485和RS232相互转换的板子,遇到了奇怪的问题。问题描述如下:232转485丢数据。
485转232正常。
main()函数中有一个延时函数,延时时间越长丢字节的现象越不明显,延时时间越短
丢字节的现象就越明显。丢数据的方式一般是丢数据帧的尾部。比如我从232出输入“ABCDEFGHI”,
从485除出来就变成“ABCDEF”了。而且多次发送相同的内容,丢掉的内容基本也一样。

MAIN函数

MAIN函数

程序代码:
StdTem.zip (3.41 MB, 下载次数: 35)
收藏 评论10 发布时间:2014-11-27 02:28

举报

10个回答
wenyangzeng 回答时间:2014-11-27 07:40:04
你在发送和接收时应该是先去判断RX和TX标志位:
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET)
if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE)==SET)
巅峰残狼 回答时间:2014-11-27 09:05:10
感觉是还没接收完全就急着发送出去,按照楼上的处理试试吧,确保一帧接收完毕再发送
allkill 回答时间:2014-11-27 11:14:49
感谢楼上的两位俊男,我先试一下。
晓枫VS枯叶 回答时间:2014-11-27 12:29:35
使用串口发送时,建议楼主使用库函数判断一下上一帧是否传送完成,可以看看例程的发送函数!
回答时间:2014-11-27 14:27:59
先发送,发送完数据就判断发送寄存器是否为空。如果为空发送下一个数据。
科恩电子 回答时间:2014-11-27 14:44:07
通过标志位和寄存器验证再做收发处理
无双个妹 回答时间:2014-11-27 16:43:14
请问你的程序是怎么烧写进去的?用哪个软件?
小贾-370388 回答时间:2014-11-28 11:56:40
本帖最后由 小贾-370388 于 2014-11-28 12:06 编辑

延时过短,如果在在你发送的过程中串口又接收到了数据,但是这时你已经把发送的个数RS232_RX_CNT变量传递给了发送函数里面了,虽然接收到了数据计数变量RS232_RX_CNT 也在增加     但是这时不会影响发送函数中的发送个数变量了,所以    这时就会丢数据
chinahuangyong 回答时间:2014-11-28 15:28:30
你可以先把通过把232的数据用液晶显示或者用其他串口发到串口助手上面试试,看是你发的数据在CPU发出去有问题,还是从CPU发到485有问题。