 用4-20ma电流变送器,每次给传感器上电之后,在程序中看采样的基准值即4ma 的时候发现每次都不一样,怎么解决?
开始的时候用的1.6k采样率,飘得厉害,当采样率提高到10k时效果会好点,但还是满足不了精度的要求?求助
回复

使用道具 举报

30

主题

218

回帖

0

蝴蝶豆

金牌会员

最后登录
2020-3-1
发表于 2014-1-2 09:52:14 | 显示全部楼层

RE:传感器基准值的校准

基准值由谁提供的?无论片外片内,供电都应该达到很高的精度才能稳定,如果单单软件调整,作用不大.
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

555

回帖

2

蝴蝶豆

高级会员

最后登录
2020-11-30
发表于 2014-1-2 10:02:21 | 显示全部楼层

RE:传感器基准值的校准

这个主要应该看看是什么原因导致的,比如电源供电是否发生了变化了,滤波是否弄得比较好,是否存在一些干扰,是否存在温漂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

456

回帖

0

蝴蝶豆

金牌会员

最后登录
2020-7-20
发表于 2014-1-2 10:44:06 | 显示全部楼层

回复:传感器基准值的校准

你采集到的电压值是用多大电阻转换的?如果想提高精度,需要采用高位数的AD,还需要做好滤波。如果主回路电流较大,最好采用隔离方式。基准值的校准可以通过软件算法来实现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

63

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
1970-1-1
发表于 2014-1-2 13:38:35 | 显示全部楼层

RE:传感器基准值的校准

先进行基准值的校准
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

295

回帖

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2018-4-6
发表于 2014-1-2 18:04:38 | 显示全部楼层

RE:传感器基准值的校准

滤波做好?AD的精度高?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

224

回帖

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2020-7-4
发表于 2014-1-2 22:13:23 | 显示全部楼层

RE:传感器基准值的校准

精度有两方面:1、采样电压是否变动,查看是否共电源,上电时刻是否有外部环境影响采样电压。如果这样在硬件上将电源分开保证采样点波动小。
2、ad部分参考电源不准确导致ad采样波动,排查ad部分的参考电源会否受外界影响。
建议用示波器看看不准确的原因是什么,
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

60

回帖

0

蝴蝶豆

中级会员

最后登录
1970-1-1
发表于 2014-1-3 08:34:43 | 显示全部楼层

RE:传感器基准值的校准

采样的基准值你指的是什么?而且10k采样精度更高啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

303

回帖

0

蝴蝶豆

金牌会员

最后登录
1970-1-1
发表于 2014-1-6 21:58:37 | 显示全部楼层

RE:传感器基准值的校准

你这是用什么做的采样?
回复 支持 反对

使用道具 举报