你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
wenyangzeng 发表于 2019-4-24 16:55 转换直流应该使用最大采样时间
zhaoshan880528 发表于 2019-4-24 16:53 循环滤波 取平均值,如何?
toofree 发表于 2019-4-24 17:01 AGND和GND是什么关系? 可能是“地线”干扰造成的。 建议你用隔离DCDC转的电压给单片机系统供电,或者用电 ...
查看全部评分
any012 发表于 2019-4-24 16:59 改成239.5个周期了,问题依旧。
wenyangzeng 发表于 2019-4-24 19:02 那是否可以考虑ADC的VREF(3.3V)不稳定所致。
Kevin201707 发表于 2019-4-24 23:31 采样率很高吗
改成239.5个周期了,问题依旧。
也可以考虑软件滤波,但响应会慢了些。
现在奇怪的是,用两个10K电阻分3.3V,得到的值很稳定;而用300K和15K分24V得到的却不稳...
现在24V用的电池供电,负载只有这个板,另供一个24V的LED灯常亮,板上有个3.3V供电的LED灯每秒翻转一次。
谢谢提醒,AGND打算是控制外部电磁阀时,三极管灌电流的地,虽然和GND最后连到了一起。
我去试试把测量24V的分压电阻接的AGND划断接到GND上。
-------------------------------------------------------------------------------------------
确认了下,AGND和GND没直接连在一起,是24V的正负经过了一个共模电感后是GND和电源板供电。
我将toofree的答案设为最佳答案了,结果却看不到他的回复了...
这是论坛bug吗?
将测量24V分压电阻的AGND划断,接到GND上,测量结果稳了。
点评
评分
查看全部评分
那是否可以考虑ADC的VREF(3.3V)不稳定所致。
评分
查看全部评分
VREF是2.5V基准,很稳的。
ad采样由18.5个周期改为最大200多个,现象没有明显改善,后又改回18.5个周期了。
问题就是AGND引起的。