你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
子曰好人 发表于 2018-9-2 20:57 不是因为速度过零才报错,而是因为过快的调节速度导致系统过流
zhdzhd-174422 发表于 2018-9-2 21:47 所以说从-3000到3000,改变加速时间,就可以FAULT_OVER。
查看全部评分
stm1024 发表于 2018-9-3 12:04 可能是版本更迭的时候没有及时更新?反正那个MotorControl Workbench的帮助文档都是5.0的,而实际的程序是5 ...
gatsby32 发表于 2019-3-5 22:32 老哥 你有实验操作视频吗
gatsby32 发表于 2019-3-8 11:25 老哥 ,可以把任务演示视频发给我一份吗 就是 TASK那个
所以说从-3000到3000,改变加速时间,就可以FAULT_OVER。
速度从负的变成正的电流矢量方向改变了180度,电机里面的电流是有惯性的,你不能立即改变它,所以这种操作必然会报错
评分
查看全部评分
有可能,但是我的MotorControl Workbench的版本是5.2.0.18503
这个还真没有,看教程,先创建马达 文件,再生成工程代码。
https://www.moore8.com/courses/2080
这里有你要的