手动修改CNT让定时器溢出是否产生中断?

[复制链接]
miraclexue 提问时间:2018-7-6 15:20 /
阅读主题, 点击返回1楼
收藏 评论17 发布时间:2018-7-6 15:20
17个回答
miraclexue 回答时间:2018-7-10 16:45:19
wenyangzeng 发表于 2018-7-10 09:37
定时器溢出中断条件:
1、CEN=1
2、允许定时器溢出中断,且系统总中断允许

感谢回复
miraclexue 回答时间:2018-7-10 16:48:30
yu0405jie 发表于 2018-7-10 09:40
个人感觉应该不会,,当CNT计数到达之后并不会马上溢出,而是在下一个计数来临时,CNT值变为0,同时产生溢 ...

感谢回复,那么请教一下定时器单脉冲模式:假设向上计数
cen = 1;
当计数器溢出(同时自动清除cen),请问此时cnt的值是不是变成0了呢
重新打开cen位,计数器是不是从0开始向上计数呢?
miraclexue 回答时间:2018-7-10 16:49:10
jakecumt 发表于 2018-7-10 09:41
看下手册只要是可写的手动是可以设置,产生中断的,但是寄存器运行时间很快的,没必要人为设置吧? ...

cnt计数器是rw属性,应该可以读写
miraclexue 回答时间:2018-7-10 16:52:02
cloudcn 发表于 2018-7-10 12:55
估计不可能,ARM 的计数器也是数字逻辑电路
从这个理论讲你改了数据 改到 比目标值 小1 再打开CEN应该可以  ...

我在计数器溢出中断中,先关闭计数器,后完成一些操作,然后 想重新打开计数器开启计数,为了确保是从0开始计数,我先将cnt赋值0,然后打开计数器,这样做有问题么?
miraclexue 回答时间:2018-7-10 16:52:27
weiwei4 发表于 2018-7-10 14:32
应该是不会的,要打开定时器才行吧,定时器不打开,那些溢出逻辑应该不会动作的 ...

感谢回复  应该是你说的这样子
无薪税绵 回答时间:2018-7-11 06:57:55
不可以。
当开启计数器时,CNT的值是只读的。
只有关闭计数器,CNT的值才可以写入。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

miraclexue 回答时间:2018-7-11 09:44:08
无薪税绵 发表于 2018-7-11 06:57
不可以。
当开启计数器时,CNT的值是只读的。
只有关闭计数器,CNT的值才可以写入。 ...

感谢回复,参考手册上CNT寄存器标注的是rw,可读可写,没有查到说开启计数器时是只读的呢。
你是在哪个文档上看到的?
cloudcn 回答时间:2018-7-11 19:21:00
miraclexue 发表于 2018-7-10 16:52
我在计数器溢出中断中,先关闭计数器,后完成一些操作,然后 想重新打开计数器开启计数,为了确保是从0开 ...

如果是周期性的中断 在溢出中断中清除中断标志位即可,其它的操作硬件都帮你做了,不用关计数器,改CNT

注意的是溢出中断的执行可能比CNT的值延后一些(受压栈指令周期,高优先级中断等因素影响),在中断函数完成前CNT的值会大于零 如果你要求多少个计数周期进进入下次中断时 是可以这样操作的,

其实你可以这样理解 计数器以精确的 固定的 时间间隔置中断标记,但是有中断标记不是立即进入中断函数,会有些延迟,并且延迟时间可能不固定

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3

查看全部评分

12

所属标签

相似问题

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
微信公众号二维码 微信公众号
手机版二维码 手机版