STM32F072_PB1无法进入中断

[复制链接]
wjianmei0311 提问时间:2018-5-15 10:25 /
阅读主题, 点击返回1楼
收藏 评论12 发布时间:2018-5-15 10:25
12个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-5-15 17:45:51
本帖最后由 wenyangzeng 于 2018-5-15 17:49 编辑
wjianmei0311 发表于 2018-5-15 17:12
这种情况要怎么解决呢?改变分压电阻?

建议使用下降沿中断,去除R17,
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_Up;

或者使用上升沿中断,去掉R16
wjianmei0311 回答时间:2018-5-16 00:47:30
wenyangzeng 发表于 2018-5-15 17:45
建议使用下降沿中断,去除R17,
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_Up;

找到问题了,同样的中断配置代码,如果没用IAP,直接从0x08000000运行程序,可以进入中断,如果烧了IAP,从配置的地址0x08003000运行程序就进不了中断,APP中我也做了向量中断表重映射,EXTI4_15_IRQHandler这个中断就可以正常进入运行,而EXTI0_1_IRQHandler这个中断就进不去。现在不知道什么回事,迷茫中。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2 结帖奖励

查看全部评分

wolfgang2015 回答时间:2018-5-16 12:39:20
中断配置表重被IAP重新定义过了吧。