你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
nyszx 发表于 2018-1-16 15:11 试试TIM16呢,它俩最相近,都是16位通用定时器,看看是否可以输出
Paderboy 发表于 2018-1-16 15:23 重新用cube建个工程,再试试。直接配置pulse 500 然后HAL_TIM_PWM_Start(&htim15, TIM_CHANNEL_1); ...
查看全部评分
Paderboy 发表于 2018-1-16 19:49 我知道你为什么测试没有输出了。。。。
Your UAT Feedback is needed within today.
5.18活动板子会不会是STM32L4呢
STM32隐藏
1122
56465
STM32 CUBE软件中找不到STM32L4系列单片机
应用
AAA
测试标签123
TIM1,2,3,6,,16,都试了
就15不得行
用你这种方法测试了所有的TIM,,除了TIM15,其他的都能产生PWM,,太衰了·····
默认PA2 PA3 是接板载stlink 的虚拟串口的。。板子Morpho 接口是被断开的。。。以后先看看原理图吧。。。
你可以把Tim15输出引脚映射到PB14 PB15 就不需要改板子的物理接线测试了。。
评分
查看全部评分
啊啊啊啊,就是你说的这个原因,我还自诩看过原理图
再次感谢你,谢谢!!