使用STM32CubeMX4.22版本开发F051K4T6采集三路AD,60MV以下采集不到

[复制链接]
singleyork 提问时间:2017-7-26 14:36 /
阅读主题, 点击返回1楼
收藏 1 评论12 发布时间:2017-7-26 14:36
12个回答
Paderboy 回答时间:2017-7-29 21:53:03
singleyork 发表于 2017-7-29 15:07
请问需要在怎么校准呢?

HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
大盗木木ing 回答时间:2017-8-1 10:42:58
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&AdcHandle);类似于于这样的函数,可以在库中查找。
Await_李深文 回答时间:2017-8-2 08:47:00
应该是硬件的问题。