你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

继电器断开或是吸合的一瞬间单片机总是复位

[复制链接]
michaelsco 提问时间:2017-2-28 12:02 /
阅读主题, 点击返回1楼
收藏 1 评论16 发布时间:2017-2-28 12:02
16个回答
epochal 回答时间:2017-3-2 07:25:42
使用专门的复位芯片应该好点!
jcx0324 回答时间:2017-3-2 08:43:10
明显布线问题
zbber 回答时间:2017-3-2 13:41:54
继电器线圈之前必须加反向续流二极管;
wishriver 回答时间:2017-6-17 18:56:19
楼主图都没有一个,大家是怎么知道人家没加二极管,布线有问题的?
这种帖子就不应该回复
xuanhao 回答时间:2019-5-27 11:14:29

与楼主相同问题。

本帖最后由 xuanhao 于 2019-5-27 12:06 编辑

STM8S208芯片
5V通过光电隔离PD7控制1个24VDC的小继电器,再用这个小继电器控制1个220VAC的大接触器,用于控制电阻性的加热负载,
小继电器用了二极管吸波,大继电器用了电容吸波.请问楼主,问题解决吗?
请各位支招,叩谢!!!
AAA.jpg
BBB.jpg
STMCU 回答时间:2019-6-12 14:56:53
xuanhao 发表于 2019-5-27 11:14
STM8S208芯片
5V通过光电隔离PD7控制1个24VDC的小继电器,再用这个小继电器控制1个220VAC的大接触器,用于 ...

建议重新发个求助帖哦