wendy8888 回答时间:2015-2-10 15:58:56
我也遇到了上述问题求教
wendy8888 回答时间:2015-2-10 15:59:24
我也遇到了上述问题求教
_ilikerome_ 回答时间:2015-2-11 07:36:35
学习一下,谢谢!
759611 回答时间:2015-2-11 09:35:05
中断不要想了,其设计目的就不是干这个的
L墨迹 回答时间:2015-6-6 08:50:30
stephenking 发表于 2013-9-11 20:26
可以选择使用DMA来控制发送的脉冲数,最大可以65535个。如果你的脉冲宽度一致,则DMA地址不增加的方式传输 ...

可以详细说说方法吗,我想用DMA来控制脉冲输出个数,但搞不清思路
Owen.li 回答时间:2015-6-18 10:43:23
有点意思,楼主加油
李垚垚 回答时间:2017-4-12 15:41:06
帮你顶一下
Gonghuwei 回答时间:2017-6-7 14:48:53

有点意思,楼主加油.
帮你顶一下.
斗爸爸 回答时间:2017-6-7 16:34:21
为什么不用比较输出
shuolang126 回答时间:2017-6-8 13:30:43
定时器内部互联,一个PWM输出脉冲给另一个定时提供时钟,每来一个脉冲,计数器值+1,当+到指定个数后,产生一次中断,然后关闭PWM输出。  