你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

查看: 9338|回复: 7

485通信中如何抗干扰(转载)

[复制链接]

7

主题

6

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
1970-1-1
发表于 2010-2-1 22:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在各种现场中,485总线应用的非常的广泛,但是485总线比较容易出现故障,现在将485总线容易出现故障的情况并且可以排除这些故障的方法罗列如下:

  1.由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。

  2.在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰能力,但是当共模电压大于+12V或者小于-9V时,超过485接收器的极限接收电压。接收器就无法工作,甚至可能会烧毁芯片和一起设备。可以在485总线中使用深圳市富永通科技有限公司的485光隔离中继器,将485信号及电源完全隔离,从而消除共模电压的影响。

  3.485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米,建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。相关接线方法可以参考网页:120欧姆电阻的接法.

  4.485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离,一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响485通信质量。如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离,使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器可以作出一个485总线的分叉。如果施工过程中要求使用星型拓扑结构,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器可以解决这个问题。

  5.影响485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,485设备的防雷保护,485芯片的选择。如果485总线上的 485设备比较多的话,建议使用带有电源的485转换器,无源型的485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可能使用尽可能低的波特率,选择高负载能力的485芯片,都可以提高485总线的负载能力。485设备的防雷保护中的防雷管会吸收电压,导致485总线负载能力降低,去掉防雷保护可以提高485总线负载能力。如果在现场施工中,相关的因素不能改变,建议使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器或者485 集线器来提供485总线的负载能力。

485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念作出一些澄清。

  1.485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。

  2.485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。

  3.选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。由于原材料价格上涨,导致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在外面镀铜以蒙混客户。具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,如为白色,则是用合金以次充好。合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜丝,很容易在工程施工中造成问题。线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。

  4.485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485 布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题,相关参考页面如下:485总线星型连接,485总线树形拓扑结构。

  5.485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
1970-1-1
发表于 2011-12-18 08:59:28 | 显示全部楼层

RE:485通信中如何抗干擾(轉載)

實在很高興!可以看到這麼好的知識!謝謝分享!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

185

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
1970-1-1
发表于 2012-1-4 07:50:54 | 显示全部楼层

回复:485通信中如何抗干扰(转载)

谢谢分享,我想用CAN也是不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
1970-1-1
发表于 2012-2-16 11:59:01 | 显示全部楼层

RE:485通信中如何抗干扰(转载)

学习中。。。。。。。感谢,。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

42

回帖

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
2017-11-24
发表于 2014-9-22 21:52:54 | 显示全部楼层

RE:485通信中如何抗干扰(转载)

谢谢楼主无私分享资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

222

回帖

0

蝴蝶豆

高级会员

最后登录
1970-1-1
发表于 2015-1-29 13:25:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

48

主题

609

回帖

0

蝴蝶豆

金牌会员

最后登录
2020-11-3
发表于 2015-1-29 13:53:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,留个爪印。。

二十四节气~大雪

二十四节气~大雪
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

565

回帖

0

蝴蝶豆

金牌会员

最后登录
2015-9-16
发表于 2015-2-6 07:59:54 | 显示全部楼层
通信抗干扰的问题,这个点要讲的太多了,LZ一个帖子是讲不完的。建议多放料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

关于 意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
13245底部标题123相同标题
12底部标题123相同标题
33333底部标题123相同序号
3435底部标题-无链接
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版