你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
举报
查看全部评分
wenyangzeng 发表于 2019-4-2 10:22 1、内部温度检测貌似不应该使能ADC_injected模式 2、配置里禁止了ADC_DMA,采样时使用DMA读取如何读到正确 ...
supercubby 发表于 2019-4-2 11:44 第一个 那应该用什么模式, 第二个没办法使能ADC 我有试过切换到其他非内部通道一样是配置是可以使能DMA ...
ADC_DMA_Transfer.rar
2019-4-2 11:49 上传
点击文件名下载附件
58.13 KB, 下载次数: 13, 下载积分: ST金币 -1
wenyangzeng 发表于 2019-4-2 11:49 ST官方有例程可以参考:
1、内部温度检测貌似不应该使能ADC_injected模式
2、配置里禁止了ADC_DMA,采样时使用DMA读取如何读到正确数据?
评分
查看全部评分
第一个 那应该用什么模式, 第二个没办法使能ADC 我有试过切换到其他非内部通道一样是配置是可以使能DMA的,之前也试过就是不用DMA的 采样采出来计算过后也是负的 负100多
ST官方有例程可以参考:
ADC_DMA_Transfer.rar
2019-4-2 11:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: ST金币 -158.13 KB, 下载次数: 13, 下载积分: ST金币 -1
好的,谢谢 我对比下看看ADC配置上面有什么不同