ADC多路扫描,采用DMA传输,还可以用定时器触发吗?
[复制链接]
nbiot
提问时间:2017-10-28 14:46 /
问答
是否解决:
STM32F3,ADC1 1~2两路扫描,采用DMA传输,还可以用定时器触发ADC开始转换吗?如果不行,应该采用什么方式触发呢?
赞
0
收藏
0
评论
3
分享
发布时间:2017-10-28 14:46
举报
请先
登录
后回复
3个回答
Paderboy
回答时间:2017-10-28 16:51:38
a0a.1 32b0c
可以用定时器触发adc。。。配置好dma 连续转换就可以。。。
评分
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
给大佬点个赞
查看全部评分
赞
0
评论
回复
支持
反对
nbiot
回答时间:2017-10-28 21:04:50
a0a.1 32b0c
我采用了ADC1,ADC2,ADC3,ADC4,4个ADC模块,并且每个模块有2个通道 要转换。
现在采有STM32CUBEMX,发现多ADC模块多通道好像必须要DMA才能取到数据(是因为ADC1,ADC2的中断函数共用一个吗?)。
但现在发现,4个ADC,8路模拟信号转换,用定时器触发ADC运行无效,是我错了吗?
赞
0
评论
回复
支持
反对
dsjsjf
回答时间:2018-3-21 15:02:21
a0a.1 32b0c
配置好DMA连续循环转换,只需要触发开启一次就可以了,不需要定时触发,除非你有特殊要求
评分
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
查看全部评分
赞
0
评论
回复