stm8l151配不了LSI时钟啊

[复制链接]
小呀二郎 提问时间:2017-4-19 15:43 /
void CLK_Config()
{
        CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
        CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
        while(!CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_LSIRDY));
        CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSI);
        while(CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_HSI);
}
哪位大侠教教本菜鸟。。。。。。。

收藏 2 评论8 发布时间:2017-4-19 15:43

举报

8个回答
小呀二郎 回答时间:2017-4-19 15:50:19
debug模式下,一运行就报错:
Error: swim prog error[42006]: error getting prog status
小呀二郎 回答时间:2017-4-21 14:59:02
没有人遇到过吗?
loleney 回答时间:2017-7-12 09:45:13
先帮顶···
wenyangzeng 回答时间:2017-7-12 10:11:37
小呀二郎 发表于 2017-4-19 15:50
debug模式下,一运行就报错:
Error: swim prog error[42006]: error getting prog status ...

你应该是把片内的SWIM引脚配置成IO口而无法DEBUG。

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

gujiamao 回答时间:2017-7-12 10:24:28
用segger工具 unlock下试试
无薪税绵 回答时间:2017-7-12 13:18:17
估计是硬件电路有问题,或者如5楼所说一样。
如果调试模式运行不了,
可以使用串口输出调试内容。

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

ts2000 回答时间:2017-7-12 14:54:32
好像没打开时钟吧??
hjl2832 回答时间:2017-7-14 08:57:09
本帖最后由 hjl2832 于 2017-7-14 08:58 编辑

少了使能LSI命令,你上面只是配置了CLK的参数,同时,你最后一句等待时钟初始化完成那里,检测的又是HSI,问题点太多了。
建议下载CUBEMX来配置芯片,同时注意它的代码是如何初始化芯片的。

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分