培仁兵 提问时间:2017-3-20 16:30 /
本帖最后由 培仁兵 于 2017-3-20 16:32 编辑

void Timer3_Init_Config(void)
{
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;        
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;                  //设置IO模式为带上拉输入//2017.3.20改为下拉
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);        
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);                //使能Timer3时钟
        TIM_DeInit(TIM3);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;                                                //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值(计数到10为1ms)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;                                        //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值(10KHz的计数频率)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;                //设置时钟分割:TDTS = TIM_CKD_DIV1
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;        //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);                                //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
          TIM_ITRxExternalClockConfig(TIM3,TIM_TS_ETRF);
//        TIM_ETRClockMode2Config(TIM3, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);//TIM3 外部时钟源2不分频,高电平或上升沿有效
        TIM_ETRClockMode2Config(TIM3, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_Inverted, 0);//TIM3 外部时钟源2不分频,高电平或上升沿有效
        //TIM_ETRConfig(TIM3, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);//TIM3 外部时钟源2不分频,高电平或上升沿有效
        TIM_SetCounter(TIM3, 0);                            //设定TIM3计数寄存器值为零
        TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Trigger, ENABLE );                                 //使能TIM3指定的中断
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);                                                                          //使能TIMx外设
}现在的问题是计量的脉冲个数比实际的少了一半,不知是哪里问题,请高手指点指点。

收藏 2 评论3 发布时间:2017-3-20 16:30

举报

3个回答
无薪税绵 回答时间:2017-4-20 09:41:33
会不会是时钟源2慢了一倍。
如果不行,只能把结果乘2了。
五哥1 回答时间:2017-4-20 17:13:25
用调试跟踪看看
cldym 回答时间:2017-4-20 19:30:38
时钟源2慢了一倍,需要更改